当前位置: BACS用户手册 > 工程组态 > IEC61850配置 >

手动映射

 

 

 

 

本节映射关系配置不包括:通道及RTU的映射关系,仅指RTU下相关遥信、遥测、脉冲、遥控等点地址到61850引用路径的对应关系。这也是本工具最主要的一个功能,简言之就是将IED下监控系统关注的信息配置成本系统内部的信息点。用户可指定的映射关系包括:通信状态映射、报告实例分配、遥信映射、遥测映射、脉冲映射、遥控映射、遥调映射、定值映射。如下图所示 :

 

 

其中:通信状态映射仅适用于与网关(如通信管理机等)通信时进行配置;通过该信息由网关通报下层设备的通信状态是否良好。

报告实例分配需要从厂站总体配置人员获取,在这里指定分配给本系统的报告实例名称。

 

其它映射关系很容易理解,这里仅以遥信映射为例,如下图所示:

 

 

在上图中选择关注的数据集引用路径,如:CF2229CTRL/LLN0.dsDin,该数据集为开入量数据集,从上边的列表中选中你关注的数据对象,并点击(↓↓)按钮将点映射到后台,用户也可按住shift或ctrl进行多选。取消映射操作类似。如下图映射到后台后的状态: