                工程人员可预先规划工程厂站及通道部署,并制订配置计划,在此基础上形成符合一定格式的一键配置文件(*.one),通过一键配置功能即可完成可能的所有配置,目前包括: 
                ❖多厂站、多通道支持; 
                ❖单一通道下多装置支持,每个装置形成一个RTU; 
                ❖主备端口自动配置; 
                ❖通道、RTU的名称及描述个性化指定; 
                ❖通道、RTU映射规则指定; 
                ❖自动导出到后台数据库。 
                所有这一切均基于一键配置文件。下面对一键配置文件的格式进行简要描述。 
                  
                总体格式 
                  
                扩展名:one 
                文本规范:XML 
                编辑工具:任何文本编辑器,推荐:uedit,Notepad++ 
                总体框架: 
                <?xml version="1.0" encoding="GBK"?> 
                <CONF> 
                          <STATION no="1"> 
                                    <CHANNEL no="1" name="*" desc="*" cid="*" maprule="*" portMS="1"> 
                                              <IED name="*" desc="*" cid="*" merge="*" maprule="*" /> 
                           … … //可包含多个IED标识 
                                    </CHANNEL> 
                       … … //可包含多个通道标识 
                          </STATION> 
                   … … //可包含多个厂站标识 
                </CONF> 
                  
                标识<CONF> 
                主标识,唯一且必要。 
                  
                标识<STATION> 
                厂站标识:标识某一厂站部署情况,多次出现以支持多厂站。工程配置人员需预先利用BACS工具组态工具生成一个或多个厂站。 
                属性项描述: 
                [no] : 必要,描述后台对应厂站编号。从而指定后续所有IED的相应点属于哪个厂站。 
                  
                范例: 
                <STATION no="1"> 
                … … 
                </STATION> 
                范例说明:指定后续所有IED下的遥信、遥测、脉冲、遥控、遥调等信息点均属于编号为1的厂站。 
                  
                标识<CHANNEL> 
                通道标识:标识厂站下某一通道的部署情况,多次出现以支持多通道。 
                属性项描述: 
                [no] : 必要,保证在该配置文件中编号唯一,没有必要检查后台现有的通道号,导出时系统将自动查找合适的通道号。 
                [name] : 可选,指定该通道的名称。 
                [desc] : 可选,指定该通道的描述。 
                [cid]  : 可选,当与网关(如通信管理)连接时,指定到网关配置文件全路径,当指定时,该通道后续无需出现<IED>标识。 
                [utf8]  : 可选,当配置文件为utf8格式时,使用该标识,系统自动进行utf8格式转化。 
                [maprule] : 必要,指定61850配置信息向后台映射时的规则。目前仅提供一种映射规则“通用IED映射规则“,用户可通过对安装目录下maprule.xml文件进行扩充,实现特定厂家映射规则。 
                [portMS] : 可选,指定该通道及该通道下所有IED的通信方式是否为主备端口。若不为0时表示主备端口均有效,否则仅主端口有效。若主备端口均有效时,备端口IP自动配置为主端口IP段地址+1。 
                  
                范例1: 
                <CHANNEL no="1" name="1#网关通道" desc="1#网关" cid="E:\工程联调\glj.cid" maprule="通用IED映射规则" portMS="1"/> 
                范例1说明:通过这一行语句即可指定一个网关通道,并支持主备端口自动切换。 
                  
                范例2: 
                <CHANNEL no="2" name="装置集合" desc="装置通道" maprule="通用IED映射规则" portMS="1"> 
                … … 
                </CHANNEL> 
                范例2说明:指定该通道下每个IED将合并为一个RTU,并支持主备端口自动切换。 
                  
                标识<IED> 
                IED标识:标识通道下某一IED的部署情况,多次出现以支持多IED。该标识一般出现在没有<cid>标识的通道下,每个IED将映射为一个RTU。 
                属性项描述: 
                [name] : 可选,指定该IED映射RTU的名称。 
                [desc] : 可选,指定该IED映射RTU的描述。 
                [cid]  : 必要,指定装置配置文件全路径。 
                [utf8]  : 可选,当配置文件为utf8格式时,使用该标识,系统自动进行utf8格式转化。 
                [maprule] : 可选,指定RTU特定映射规则。目前仅提供一种映射规则。 
                  
                范例1: 
                <IED name="1#MCPR" desc="MCPR" cid="E:\工程联调\MCPR001.CID" /> 
                范例说明:通过这一行语句即可指定一个电容器保护的RTU,且统一使用<CHANNEL>部分指定的映射规则。 
                  
                范例2: 
                <IED name="1#MTPR" desc="MTPR" cid="E:\工程联调\MTPR001.CID" maprule="通用IED映射规则"/> 
                范例说明:通过这一行语句即可指定一个变压器保护的RTU,且指定使用通用IED映射规则进行映射。 
                  
                  
               |