当前位置: BACS用户手册 > 工程组态 > 采集通道配置 >

RTU配置

 

 

 

 

选中“通道配置”标签,在当前树列表中,选中“通道配置”树节点下的某个通道树节点,则表格控件和右侧的属性格控件中分别显示了当前记录及当前记录的所有字段。

 

RTU配置支持 “插入记录”、“删除记录”、“修改记录”、“导出数据”、“导入数据”的操作。

 

RTU的支持两种插入记录的方法,第一种就是直接单击表格控件上的工具条按钮“插入行”,输入所插入行数后,直接插入类型为常规RTU的RTU;第二种方法就是根据发码表插入RTU以及该RTU类型下的所有测点,操作步骤如下:在RTU类型窗口内,选中需要插入的RTU类型,在窗口内左侧厂站→间隔→设备树列表选中插入测点时测点所属的厂站、间隔和设备,单击工具条按钮“插入RTU”即可。

 

每个RTU的参数配置如下图。

 

                          

 

RTU属性

中央事故总信号点:是指该RTU下的遥信点的报警类型的判断依据为该配置点的值。如果该事故总信号点值为1,则该RTU下的遥信点的报警类型为事故报警,否则为其他报警类型。