本附件规定与本系统通信的外部系统或装置的数据结构描述格式,使装置开发者及非标规约开发者能够按照统一格式定义装置的通信数据(即发码表),达到将配置数据自动导入至系统之目的。
1 总体格式
发码表数据采用逗号文件格式(CSV),每一条信息占用一行,分别由信息类型和属性(多个字段)组成,但至少包含两个字段。定义文本格式如下:
信息类型
❖0:装置信息
❖1:遥信信息
❖2:遥测信息
❖3:电度信息
❖4:预留
❖5:遥控信息
❖6:预留
❖7:定值信息
❖8:预留
❖9:遥调信息
❖;:注释行信息
各字段数据类型可以是十六进制、十进制,十六进制后面必须加“H”;
点数不限制。
2 装置信息
信息类型(0)
|
装置类型
|
规约名称
|
主版本号
|
次版本号
|
装置类型
装置的型号或名称。
规约名称
定义依据的通讯规约名称
举例
0,Test104,IEC104,V1.00.00,0
3 遥信信息
地址
信息点地址。
点类型
定义点不同的分类,分类号如下:
❖0:其它;
❖1:断路器位置;
❖2:隔离开关位置;
❖3:装置事故总;
❖4:装置预告总;
❖5:保护及自动装置动作信号;
❖6;保护预告信号;
❖7:保护状态信号;
❖8~20:预留;
❖21:事故跳闸总信号;
❖22:有载调压变压器分接头位置;
❖23:消弧线圈分档位置;
❖24:通道故障信号;
❖25:装置主电源停电信号;
❖26:发电机组运行状态信号;
❖27:临时接地线;
❖28:备用软地线;
❖29:挂牌标志;
❖30:全站闭锁点;
❖31:指挥信号;
❖32:双位遥信主点;
❖33:双位遥信备点;
❖34:小车运行位置;
❖35:小车试验位置;
❖36:小车检修位置;
❖37:全站挂牌点;
❖38:间隔挂牌点;
❖39:保护设备事件点;
描述
信息点说明
举例
1,1,1,1#1C开关,
1,2,1,1#2C开关,
4 遥测信息
信息类型(2)
|
地址
|
点类型
|
单位
|
系数
|
偏移
|
小数位
|
描述
|
工程量程
|
规约量程
|
报警属性
|
地址
信息点地址。
点类型
定义点不同的分类,分类号如下:
❖0:其它;
❖1:电流I;
❖2:电压U;
❖3:有功功率P;
❖4:无功功率Q;
❖5:功率因数COSφ;
❖6:温度t;
❖7:频率f;
❖8:零序电流基波/五次谐波幅值;
❖9:零序电流基波/五次谐波方向;
❖10:分接头位置
单位
量程单位描述信息,用字段串表示,不区分大小写。参阅量程单位定义
描述
信息点说明
工程量程[可选]
缺省值为1
规约量程[可选]
缺省值为1
报警属性[可选]
缺省值为0,不报警。配置为512(=0x200),表示二级越限时作一般报警。
举例
2,2049,4,,1,0,2,1#变高压侧无功,1,1,512
2,2050,2,kV,1,0,2,1#变低压侧母线电压,1,1,512
5 电度信息
信息类型(3)
|
地址
|
点类型
|
单位
|
系数
|
满量程值
|
描述
|
存储周期(分)
|
地址
信息点地址。
点类型
定义点不同的分类,分类号如下:
❖0:总量;
❖1:平电量;
❖2:峰电量;
❖3:谷电量;
❖4:峰峰电量;
❖5:谷谷电量;
❖6:增量
单位
量程单位描述信息,用字段串表示,不区分大小写。参阅量程单位定义
描述
信息点说明
存储周期[可选]
分种级存储周期,缺省为30分钟
举例
3,4609,0,,1,0,DD1,30
3,4610,0,,1,0,DD2,30
6 遥控信息
信息类型(5)
|
合地址
|
点类型
|
描述
|
分地址
|
相关图形文件
|
地址
信息点地址,又细分为合地址和分地址,这与遥控命令有关,分地址未定义时默认与合地址一致。
点类型
定义点不同的分类,分类号如下:
❖0:遥控;
❖1:变压器分接头升/降;
❖2:变压器分接头急停;
❖3:信号复归;
❖4:全站复归
描述
信息点说明
相关图形文件
遥控时显示的图形文件相对路径。
举例
5,3092,0,YK20,,主接线图.bgh
5,3093,1,1#变档位遥调
5,3094,1,2#变档位遥调
5,4096,3,复归
7 遥调信息
信息类型(9)
|
地址
|
点类型(0)
|
描述
|
最大值
|
最小值
|
步长
|
相关图形文件
|
地址
信息点地址。
描述
信息点说明
相关图形文件
遥调时显示的图形文件相对路径。
举例
9,5000,0,YT01,100,10,5
8 定值信息
信息类型(7)
|
地址
|
数据类型
|
数据长度
|
单位
|
上限
|
下限
|
步长
|
系数
|
描述
|
地址
信息点地址。
数据类型
定义点不同的值类型,类型号如下:
❖0:未定义
❖1:无符号数(单字节)
❖2:有符号数(双字节)
❖3:无符号数(双字节)
❖4:有符号数(四字节)
❖5:无符号数(四字节)
❖6:单精度浮点数(四字节)
❖7:双精度浮点数(八字节)
数据长度
与数据类型表示的字节数一致
单位
量程单位描述信息,用字段串表示,不区分大小写。参阅量程单位定义
描述
信息点说明
举例
7,4868,6,4,,100,-100,1,1,FV1
7,4869,6,4,,100,-100,1,1,FV2
9 注释行信息
以分号(;)开始的信息行为注释信息
备注:量程单位定义
量程单位定义根据实际情况定义,但要有一定的规范性和合理性,如电流的单位为“安”或者“A”,不可随意定义,后台读取发码表时,将在术语表中为每一种“单位”分配一个ID号(1~255),用户进行后台定义时,还可以更改每一个“单位”的描述(ID号为0除外),或者手动增加新的描述,以符合用户的要求习惯。
遥测、电度、定值信息的“单位”的定义规范如下:
电流:“A”或“安”
电压:“V”或“伏”,“KV”或“千伏”
有功功率:“KW”或“千瓦”,“MW”或“兆瓦”
无功功率:“KVar”或“千乏”,“MVar”或“兆乏”
电度:“KWH”或“千瓦时”
频率:“Hz”或“赫兹”
百分比:“%”
… … … …
一般采用英文符号的形式统一定义。
|
|